入伏以来,高温不断,用电负荷不断增加,国网大英县供电公司加大对辖区内变电站的巡视测温检查力度。几天前,变电运维人员在巡视时发现35千伏天保变电站II#主变呼吸器异常漏油,立即将相关情况进行汇报。该公司组织专家团队到站现场勘察,当即决定安装降温装置对主变进行降温,暂缓漏油现象持续。紧接着综合分析异常原因,会商编制检修方案,决定在凌晨该站负荷最小时段开展抢修工作,从根本上解决隐患缺陷,保证天保片区用户在炎炎夏日用上清凉电。
7月18日晚上23时25分,一辆黄色的工程车闯过茫茫夜色,来到位于大英县天保镇的35千伏天保变电站。从车上走下来的变电运维人员赵洪林、凌志容、吴健锋开始为19日凌晨开展的该站II#主变呼吸器异常漏油消缺工作做好准备。
办理停电操作票,拉开主变两侧开关及其操作电源、储能空开......,装设接地线、悬挂标识牌,时间一分一秒的过去,运维人员耗时近两小时,完整无误地完成了现场停电及安全措施布置,将消缺工作这根接力棒交到了抢修消缺人员手中。
凌晨1时8分,抢修工作负责人胡杰会同工作许可人履行工作许可手续后,组织召开班前会,交代本次消缺工作内容、人员分工、现场危险点和预控措施。
“大家的精神状态好不好?”
“好”
得到大家的肯定答复后,胡杰宣布消缺工作正式开始。任荣、姜伟、黄广一组负责安装全绝缘检修平台及地面辅助工作;熊杰、邓远均、何长征一组负责搭接检修电源。
一切准备妥当后,任荣一组开始对主变油枕排油,在注油泵哒哒的马达声中,油枕内的绝缘油悉数被抽至油桶内,待抽取完毕,熊杰一组登上变压器拧开螺丝,拆下油枕侧封板,经检查发现故障确为油枕内橡胶囊破损导致绝缘油进入囊内,进而引发了呼吸器漏油。熊杰三人合力取下破损胶囊,检查油枕内壁有无毛刺并进行内部清洁,然后装入全新橡胶囊。紧接着封闭侧封板,将新绝缘油注入油枕内,各连接处及呼吸器位置无漏油现象,通过比对该型号变压器的油温与表盘刻度关系曲线,II#主变当前油温和刻度数据符合规程标准。
在大家的通力合作下,凌晨5时2分,本次消缺工作处理完毕,小镇再次恢复宁静。耿耿星河欲曙天,听取蛙声一片。
|